现厂区消防泵站三台高压消防水泵(10KV),低压稳压泵一类的有1台90KW的,两台37KW的,一台18.5kw的,厂区区域变配电室距离消防防泵站有一千米,消防泵站旁有空分空压站及消防站(主要是宿舍),一期有两台110KW电机,但是二期会上4台250KW电机,业主让考虑预留,
现在不知设计方案那种好,消防泵站已经配备柴油泵,也就是不要求消防双电源,如何供电?我主要有几个疑问:
1.在消防泵站设变配电室,负责消防泵站、空分空压站、消防站的供电,包括中压和低压,自区域变引两路10KV进线,上两台变压器
2.高压电源直接从区域配电室引,消防泵站不再设中压配电室,仅上变压器供低压
以上两种方案那种比较好?
3.如果采用第一种方案,有没有必要设两台变压器呢?其实低压的功率很小的,就来一路进线可不可以?
4.如果设中压配电室,那么柜子如何设置,可不可以直接引至负荷,不再设进线柜和电压互感器柜了?这样可以省几个柜子
[