土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新手紧急求助,新风机组该如何选?
是按风量还是按制冷量?还是两者都要满足?现在做广州一个多联机项目,新风不承担室内符合,由于室外相对湿度大,算出来新风机组制冷量很大,新风量不大,如果按新风量选合适的制冷量又不满足,按制冷量选,风量又比设计的新风量大一倍,我该怎么办?还有没有其他更好的系统方案?

全部回答(3 )

  • fuxuefei444126
    2011-08-06 23:21:06 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    把室外气象参数和设计参数提供给厂家,让厂家提供选型报告。
    2011-07-15 09:51:15 来自 PC 评论 举报