土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅空调改造

别墅空调改造

发布于:2006-05-27 14:46:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一栋三层别墅做办公楼用,使用的是别墅型风冷冷热水机组,制冷量50kw,制热量53.6kw。使用效果不佳。怎么办啊。
我想加一个20kw的模块,就是不知道怎么加,各位帮帮忙阿。谢谢啦

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发


    把图传上来,再把运行的供回水温度,水泵参数报上来,数据越多越好,包括楼上说的室内风温等等,否则不好帮啊.
    2006-06-12 11:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • liu_jun_00
    liu_jun_00 板凳
    先检查下机组出水温度再,查查各处盘管的出风温度,看看温度是否合适,
    如果温度合适的话可能是盘管太少需增加盘管
    2006-06-12 10:22:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔的冷吨是指它的流量吗??

冷却塔的冷吨是指它的流量吗??怎么看一个塔的冷吨是多少??

回帖成功

经验值 +10