一栋三层别墅做办公楼用,使用的是别墅型风冷冷热水机组,制冷量50kw,制热量53.6kw。使用效果不佳。怎么办啊。
我想加一个20kw的模块,就是不知道怎么加,各位帮帮忙阿。谢谢啦

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发


    把图传上来,再把运行的供回水温度,水泵参数报上来,数据越多越好,包括楼上说的室内风温等等,否则不好帮啊.
    2006-06-12 11:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • liu_jun_00
    liu_jun_00 板凳
    先检查下机组出水温度再,查查各处盘管的出风温度,看看温度是否合适,
    如果温度合适的话可能是盘管太少需增加盘管
    2006-06-12 10:22:12

    回复 举报
    赞同0