土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】大家来讨论下互感器外壳的接地!

【讨论】大家来讨论下互感器外壳的接地!

发布于:2011-07-14 11:58:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
带金属底板的壳体肯定该接地,但该接地是选用黄绿双色的导线呢 还是选铜编织带,截面选多大合适,有无相关标准呢?主要是说的中压系统。大家讨论下看看!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    一个地方一个样。我见过有的地方认为互感器的金属安装板安装到非喷漆的安装梁上是可靠接地,则不用专门地板接地线;有的地方要求6平方黄绿双色线接地;还有的地方要求用25宽的铜编织带接地。
    2011-07-19 12:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • jiaoshousun
    jiaoshousun 板凳
    有要求的,其接地排的截面积不应小于主回路母排的1/2。当然了,使用铜编织带要比使用电缆要好。
    2011-07-19 11:39:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次电流大

有一3000/5的电流互感器 一次电流2300A,次级电流约40A,现在互感器发热非常严重,请问这是为什么,是磁芯饱和了吗,还是一次电流大造成的,还是因为高次谐波造成的

回帖成功

经验值 +10