土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次电流大

电流互感器二次电流大

发布于:2011-07-13 21:59:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一3000/5的电流互感器 一次电流2300A,次级电流约40A,现在互感器发热非常严重,请问这是为什么,是磁芯饱和了吗,还是一次电流大造成的,还是因为高次谐波造成的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 克里斯蒂亚刘能

    蹲一个答案

    2023-02-28 16:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • ys_xwm
    ys_xwm 板凳
    3000/5的电流互感器 一次电流2300A,次级电流约40A。可能接线有错误,是不是把其他回路的二次电流引到本回路了。再不然就是你互感器本身有问题,可以对互感器校验一下。
    2011-07-18 11:00:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

印度产的变压器的铭牌照片

这是我在非洲拍摄到印度产的变压器的铭牌照片,请大家欣赏。

回帖成功

经验值 +10