发布于:2011-07-14 11:28:14
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句1、大家认为单台泵流量过小,但如果通过计算180立方合适,选用200立方应该没什么问题。
2、从分集水器压差分析,从分水器至集水器的管路阻力损失约20M(当然不知楼主压力表准不准确),300RT主机估计阻力损失6-8M,再上机房里各阀门与管道损失不会少于1M,所以扬程选型为32M,只能认为有点偏大,28M应该没问题,但也不算特别过分。
3、设计选型用4台300RT加1台150RT,这种选型我认为不是很合适,应该减少台数。
4、电机发热烧坏这种情况我以前也遇到过,办法很简单,前面大家也讲过,在保证主机正常运行的情况下,将水泵阀门适当关小,就可解决问题。
5、象这种系统设计合适,电流应该在45A左右。设计不是特别合理,可以通过对系统调节一下,解决问题不是难事。
6、另有一种方法大家可以参考下,我认为也比较可行。
http://bbs.zhulong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7667186&page=1&authorid=658242
回复 举报
回复 举报