土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问:在运行时需要两种不同冷却水温度及温差的情况下,冷却塔的进出水温度如何控制?
看到一个设计说明中提到,双工况制冷机在制冷工况时需要冷却水温为32-37.5度,夜间制冰工况时需要水温为30-33.46度,请问具体怎么能够实现呢?困惑中

全部回答(2 )

  • snail_yin
    控制很简答,设置不同时间段的冷却塔供水温度就可以了。
    2011-07-15 09:18:15 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    在冷却塔的换热能力以及天气条件满足的前提下(冷却水温可以降到三十度)

    控制水温的方法可以是控制冷却塔风扇,控制冷却塔旁通阀,或者控制冷却水流量
    2011-07-14 22:58:14 来自 PC 评论 举报