我是做经销商方案设计的

VRV系统选室内机的时候,比如普通办公室就以每平房200W的冷量确定室内机

水系统选择的时候,有设计院的设计师跟我说选到170W/m2就行,为什么不是选200W/m2?

难道说VRV系统的末端损耗比较大?

我是菜鸟,请问大师们。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cruseo
    cruseo 沙发


    对于比较大几万平的系统,水机还是要比多联机节省不少的,而且COP的差异很无解。如果是几千平的系统,确实差异不大。
    2011-07-16 09:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    是的,还是比多联机要小一些
    至少冷热水泵是独立,而且因为是整体式机组,不想多联机的内机分散布置,所以相对来说,无效运行(比如定时回油运行)就没有。

    而多联机一般都有根据运行时间来做专门的回油运行,此时就属于无效运行(虽然机子开着,压缩机砖着,但知冷知热效果是没有的)
    2011-07-15 23:42:15