各位兄台,小弟手头上有以一份30层办公楼的消防设计,消防系统分高低两个区.现有若干问题想请教各位:1、因高位水箱不能满足高区喷淋系统最不利点的水压要求,规范要求应加设稳压泵和气压罐。 但小弟想把稳压泵设在地下泵房,而且取消不设气压罐。这种方案可否?另稳压泵流量如何确定,规范好像只提到不得大于1升/秒,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
gjx_foshan
沙发
应该在阀前,我现在有一个系统有9台湿式报警阀,如果设在阀后的话那不要设18台水泵接合器,
2004-09-13 11:13:13
赞同0
-
huke74
板凳
关于这个问题,有人认为设置在报警阀后,比较科学,原因是当发生火灾后才动用水泵接合器,所以
2004-08-31 21:16:31
赞同0
加载更多设在阀后的话,两台应可以了。
回复 举报
应直接向管网注水.
但我认为应在报警阀前,因为报警阀超过一台,就不能单独向某台报警专门供水,应向系统供水.