关于自动喷淋的水泵结合器

发布于:2003-04-18 08:53:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于自动喷淋的水泵结合器的位置是在第一个报警阀之前还是之后呢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 沙发
    应该在阀前,我现在有一个系统有9台湿式报警阀,如果设在阀后的话那不要设18台水泵接合器,
    设在阀后的话,两台应可以了。
    2004-09-13 11:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • huke74
    huke74 板凳
    关于这个问题,有人认为设置在报警阀后,比较科学,原因是当发生火灾后才动用水泵接合器,所以
    应直接向管网注水.
    但我认为应在报警阀前,因为报警阀超过一台,就不能单独向某台报警专门供水,应向系统供水.
    2004-08-31 21:16:31