各位兄台,小弟手头上有以一份30层办公楼的消防设计,消防系统分高低两个区.现有若干问题想请教各位:
1、因高位水箱不能满足高区喷淋系统最不利点的水压要求,规范要求应加设稳压泵和气压罐。 但小弟想把稳压泵设在地下泵房,而且取消不设气压罐。这种方案可否?另稳压泵流量如何确定,规范好像只提到不得大于1升/秒,

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lutao19801019
    lutao19801019 沙发
    这个问题问的挺好的
    2003-04-28 22:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • hfq2003
    hfq2003 板凳
    应该是1个喷头的流量,但气压罐有效容积应为5个喷头10分钟流量,把稳压泵设地下是可行的