在《喷规》6.2.1中规定水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。那么用于冷却卷帘的水幕系统是否也需要设独立的报警阀组呢?(建筑一层有防火卷帘,二层设有自喷,在设了湿式报警阀后是否还要加设报警阀组呢?可以接到湿式报警阀上吗?)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板因此在雨淋系统上和防火分隔水幕上应采用压力开关代替水流指示器,压力开关前仍需加信号阀。