请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做? 一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa. 室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1、底部气压给水保证10分钟用量是可行的,有规范。
2、但不如屋顶水箱可靠。
3、太不经济了。