土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统能否用气压管代替屋顶水箱

消火栓系统能否用气压管代替屋顶水箱

发布于:2011-07-13 21:01:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
坡屋面无法设置屋顶消防水箱,在消防泵出设气压罐储存10min水量怎么样,不知这儿样可行否?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bihu15721
    bihu15721 沙发
    个人看法:
    1、底部气压给水保证10分钟用量是可行的,有规范。
    2、但不如屋顶水箱可靠。
    3、太不经济了。
    2011-07-22 08:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • willardwu
    willardwu 板凳
    如果能做常高压,那就水罐都不需要了,不能做常高压的话,那就看当局了
    2011-07-19 14:06:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

流量满足要求,但水压太小了.消防该怎么做

请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做? 一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa. 室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。

回帖成功

经验值 +10