土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 流量满足要求,但水压太小了.消防该怎么做

流量满足要求,但水压太小了.消防该怎么做

发布于:2011-07-13 17:49:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做?

一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa.

室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lm68967023
    lm68967023 沙发
    室外消防给水系统利用市政压力,采用环状布置,2条引人管上设置低阻力倒流防止器。室内消火栓系统采用临时高压给水系统,设消防水池,其有效容积72m3,设置两台消防泵,屋顶设个6m3的高位消防水箱,消火栓启动按钮。在室外设水泵接合器,接到室内环状管网上。
    2011-07-19 10:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • summerjack
    summerjack 板凳
    所以你要用变频消防水泵
    2011-07-17 17:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防增压稳压设备消防泵的启泵压力问题

如题,看了国标图集98S205, 怎么经过计算,消防泵的启泵压力等于气压罐的最高压力啊, 我有点迷惑,请同行指点,谢谢

回帖成功

经验值 +10