给水立管顶部需要加自动排气阀么?

发布于:2006-05-26 20:22:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
给水立管顶部需要加自动排气阀么?审图曾提过,还有自动喷水系统干管末端到底需不需要设自动排气阀?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    归结下来设自动排气阀:
    1.建筑给水排水设计规范第3.4.1.3之1~3款.但第一款是要求”间歇性使用的给水管网”
    1)间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
    2) 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。
    3) 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
    2.建筑给水排水设计规范第5.6.4上行下给式系统配水干管最高点应设排气装置
    3.自动喷水灭火系统设计规范第4.2.9条自动喷水灭火系统应有下列组件,配件和设施:
    应有泄水口,排气阀.--------拍气阀设于喷淋立管的最高点.
    4.消火栓给水系统如顶部为水平环管按照建筑给水排水设计规范第3.4.1.3之2款也应设
    自动排气阀.
    2006-11-09 17:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • q524099695
    q524099695 板凳
    多层如果不是间歇供水,没必要设置。若系统使用变频泵或减压阀,建议设置。自动喷淋系统应该设置
    2006-09-29 14:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅