技术措施上有一条讲消防电梯井排水坑不应设在电梯基坑内,这是什么意思呢?我们以前曾经利用电梯基坑底下部再挖一个积水坑满足2立的有效容积,这样作不行么?请各位赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blatter
    blatter 沙发
    不放在正下方是为了检修方便。上海有灭火规程强制要求不能放在正下方。一般放在旁边,紧贴。比电梯基坑深800mm
    。按照消防流量10L/s确定 泵得流量和井得容积。
    2006-05-29 09:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 板凳
    谢谢这是最好的方法
    请问还有别的做法么
    2006-05-28 22:58:28