土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅消火栓到底设在哪儿

高层住宅消火栓到底设在哪儿

发布于:2006-05-26 20:09:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于高层住宅若在楼梯间和电梯前室各设一个消火栓立管,顶部两两成环。审图专家说这种做法不行,请各位赐教。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    同意楼上观点,顶一下
    2006-05-29 12:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    楼梯间是疏散用的,水带穿过打开的门后会,烟会串入,影响疏散的,所以还是要在前室装双栓,楼梯间不装
    2006-05-29 08:36:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多