土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店热水系统相关

酒店热水系统相关

发布于:2011-07-13 19:04:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.高层酒店在地下室做燃油锅炉是可行的吧?
2.地下室设热水箱是闭式承压水箱还是开式水箱好些?
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    用燃油锅炉生产生活热水必须要用换热器,锅炉水是要软化的,软化水不能直接做生活热水使用.如果使用容积式换热器,容量足够,可以不用水箱,如果用板换,就要使用水箱.水箱使用不承压水箱,因为从地下室往楼上高层供水必须要使用加压泵,即便是承压容积式换热器,其出水压力也是市政自来水的压力,而市政水压力一般只能供应六楼以下.
    2011-07-14 08:17:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柔性铸铁管的选择标准

大家好,请问对于柔性抗震卡箍式铸铁排水管有没有明确的壁厚选择标准?目前卡箍式连接方式的柔性机制管从厂家方面分为W型和W1型 W型壁厚为4.1~4.8mm W1型为3.0~3.5mm有些规范上分为TA、TB型对应上面的W、W1型32层住宅楼在设计没有明确要求的情况下能否选择薄型的?或者说根据建筑高度有没有壁厚选择这方面的明确规定?请前辈们帮忙提下意见

回帖成功

经验值 +10