泡沫管网哪条规范要求不允许焊接的?

发布于:2011-07-13 17:11:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
储油罐设置泡沫灭火系统,泡沫管网哪条规范要求不允许焊接的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xwjie
    xwjie 沙发
    《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-92
    第4.5.2条 泡沫和泡沫混合液的管道,应采用钢管。

    管道外壁应进行防腐处理,其法兰连接处应采用石棉橡胶垫片。

    GB50196-93(2002)3.3.15
    干式:高倍镀锌管,中倍无缝管;
    湿式:不锈钢管、内外壁防腐碳素钢管。

    GB50242-2002
    4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.
    2011-07-14 18:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujincheng_01
    是热镀锌钢管
    2011-07-13 17:11:13

    回复 举报
    赞同0