发布于:2011-07-13 15:57:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
六层的建筑长56.3米 ,宽16.6米高21米 ,底层和二层有一上下相通的超市 ,两层加起来共有600平米,一二层还有个加起来400平方的商铺 ,一二层其他地方是不超过300的商铺,3~6层为住宅。
问题1.这样的建筑 应该算是商住楼了吧?,规范上很少叙述商住楼的消防,按商店对待可否?
问题2.住宅部分用双栓可以不可以?(建规8.4.3.1规定的是单元式,塔式住宅的消火栓设一根管时用双栓,对于其他建筑是否适用?)
问题3.底层和二层要不要做喷淋?(整栋楼按商业的话,它已经符合总面积超过3000平方的规定要设置,但是这是商住楼的话,怎么设置呢?)
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句2、如果建筑分割和疏散都满足商业和住宅独立等要求,住宅部分可以采用双阀双出口消火栓
3、商业部分不超过3000平方不用设置喷淋。
回复 举报
回复 举报