发布于:2006-05-26 15:24:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?
有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电
流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量
Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力
20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的
容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。
问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )
1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;
4、区域变电所35KV母线。
问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程
1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A;4、20-40A
问题三:按GB/T14549-1993《公用电网谐波》附录B1、C6式计算,允许该用户注入公用连接点的5次谐波
电流值约为( )要写出计算过程
1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A;4、12-14A
问题四:该5次谐波电流在公共连接点引起的5次谐波电压含有率,按GB/T14549-1993《公用电网谐波》
附录C2式计算,约为( )要写出计算过程
1、0.4%-0.6%;2、1%-2%;3、3%-4%;4、5%-6%