土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于划分用电设备组的问题

关于划分用电设备组的问题

发布于:2006-05-26 15:14:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我觉得划分用电设备组的合理与否对计算结果是否合理,至关重要,那么设备组的划分除了与需要系数和功率因数有关,其他还和什么有关呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangweily2008
    wangweily2008 沙发
    看来大家对这个问题还试不明白呀,多设计几个系统就好了。、
    2009-06-02 21:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • wahuaxianzi
    wahuaxianzi 板凳
    我也想知道具体是怎么区分的,期盼ing
    2009-06-02 18:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关TN-S系统的一个问题问大虾

PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE。假设重复接地电阻RE=10欧,RA=4欧,则UP=78.6V。

回帖成功

经验值 +10