阅读下一篇
有关TN-S系统的一个问题问大虾PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE。假设重复接地电阻RE=10欧,RA=4欧,则UP=78.6V。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wangweily2008
沙发
看来大家对这个问题还试不明白呀,多设计几个系统就好了。、
2009-06-02 21:51:02
赞同0
-
wahuaxianzi
板凳
我也想知道具体是怎么区分的,期盼ing
2009-06-02 18:25:02
赞同0