阅读下一篇
【疑惑】关于审查意见之TT系统漏电只报警不跳闸关于审查意见TT系统漏电不跳闸……做一个乡下住宅的时候1、专家意见,乡下都是TT系统,所以不能采用TN-C-S(个人认为新建建筑是可以设置为TN系统的)2、专家意见,根据08民规(这个个人认为就是个垃圾,上面都是收钱写的条文)7.6.7进线漏电断路器应只报警不跳闸住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版) 6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yonghui37
沙发
谢谢
2011-07-14 09:56:14
赞同0
-
yuanguanglong
板凳
400KVA是主用功率还是备用功率,还有发电单价是要看机组油耗的,如果主用400KVA,电压是380V,主用功率是320KW,也就是说一小时最多发320度电。如果只用两个月,不考虑以后用,那肯定是租合算,租金两个月大概在5W左右吧
2011-07-14 09:22:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报