一台变压器铁心的尺寸做小了,需要分析这个铁心的空载电流和磁通。
我是这样想的,麻烦各位瞧瞧。
当我试验加上去的电压还是不变的情况下,因为铁心的尺寸小了,磁阻增大,是不是我的主磁通就相应的升高(一次绕组感应电压基本没变),这样的话空载电流NI=F=RmΦ1 绕组不变空载电流的I也就不变,但我们知道Φ1的变化影响着空载电流的变化?
这样就迷糊了。希望高手解答解答,感激不尽。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    简单说,铁芯小了,肯定空载电流就要增加,毫无疑问!!@!
    2011-07-17 14:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhang6383739
    zhang6383739 板凳
    变压器的磁通是与所加的电压成正比的(线圈匝数不变的前提下),因此只要所加电压不变,磁通是一定的,不管你的铁心大小。
    2011-07-14 21:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于一主一备变压器如何经济运行的问题

问题说明如下:一个泵站,5台110KW水泵,4用1备,也就是做多4台同时运行。供电要求:必须按二级负荷供电,就是说泵站不停电了,SO 选取两台630KVA的变压器。处理方案1:一台常规运行,另一台空置备用,使用交流环网柜,高压不联络,但低压联络。处理方案2:两台变压器同时运行,各带2台110KW水泵,高低压均联络。10KV缺电或一台变压器故障时都可正常运行。请教Q1:高压不联络时,环网柜每侧3台即可;高压联络,必须加联锁总开柜,就是说每侧要4台柜,对么??