土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面积的选择?

电缆截面积的选择?

发布于:2006-05-26 01:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单台200KW低压抽水机配315KVA变压器,低压线路为120平铝线200米长,降压启动,空载时能正常启动,而带负载时不能启动,请各位大虾帮帮手。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq36727
    wzq36727 沙发
    配150mm2就足够了!!!!!!!!!!!
    铜线40MM2
    2006-05-26 20:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • aoldman
    aoldman 板凳
    如果200Kw是电动机的额定功率,线径小了;如果200Kw是抽水机的轴功率,线径更小了。
    2006-05-26 13:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多