土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于医院插座问题.

关于医院插座问题.

发布于:2006-05-25 23:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
医院里插座设计.每10个插座设计为一组.每一个插座出口容量按300W计算.每一组插座装一只20A漏电开关.配线是3*BV4平方毫米.不知道要得不

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    在措施中:p48:4.5.6.4 5)医院手术室插座不应设漏电保护器。

    所以说除手术室的插座外医院插座是可以设漏电保护器的
    2008-05-20 21:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • qq-abook
    qq-abook 板凳


    解释的很合理,完全同意
    2008-05-20 18:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一定要换D型开关吗?

在电动机及烧焊上已经安装好C型的DZ47的空气开关,除换D型的开关外还其他办法吗?

回帖成功

经验值 +10