虚心请教大虾:我正在调试一个高层建筑的火灾自动报警系统。分8个回路。有4个回路每个超过220个地址,4个回路没超过200个地址(设备允许一个回路最多242个)。单个回路接到主机上,主机显示没有故障,但如果8个回路都接到主机上,有几层的烟感、温感报警,指示长亮。手报显示有故障。而且主机注册设备地址也有问题,有一个回路有240个地址,只注册到了不到一百个,有个回路有236个,也只注册到了几十个。但单个回路注册时,都是满的,没有遗漏。用是是海湾的产品,我查了几天了,没查出原因。请教各位了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tzjxw2008
    tzjxw2008 沙发
    每回路256点*80%,实际最多可接204点.
    2006-06-03 12:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • loveymh99
    loveymh99 板凳
    各位说的很有道理,我会逐个检查的.每层都用了隔离模块. 但隔离模块没报故障,我的疏忽,压降没测,但我有六个回路是单放的电源线,应该没有大的压降.系统的冗余量是小了,但没办法改了,气体灭火模块占了一些地址. hongan-ln
    说的可能性很大,我的确找到了有故障的烟感.给我的感觉是:被隔离的或有故障的设备只要主机没检测到都会报故障,这个说法对吗.谢谢各位的指点,我明天先拆隔离模块,查压降,再查故障的设备.并再和厂家联系.非常感谢!!!