土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关北京院的选择变配电室的封闭式接地线的技术措施

有关北京院的选择变配电室的封闭式接地线的技术措施

发布于:2006-05-25 16:53:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
北京院的技术措施第147页(第二版)第10.3.11条叙述如下:当变压器容量在400-1000KVA时,接地线封闭回路导线可采用40*4渡锌扁钢,或不小于50*5铜导体。当变压器为1250-2000KVA时,其封闭式回路导线可采用60*5铜导体。

请问大家是否需要按照上述措施来选择变配电室内的封闭式接地线?

或者是反对,请说出理由。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liujie61
    liujie61 沙发
    7楼说的对.
    2006-07-09 23:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • weiyp1
    weiyp1 板凳
    接地线封闭式回路是指:沿变配电室墙上明敷的PE干线。
    具体可参照《接地装置安装》03D501-4,第48、49页。
    2006-05-31 15:07:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教烟幕报警线路如何布线???

现在我有一小宾馆。三层楼房,14个客房!550平米!烟幕报警应安装什么型号的电线。要安装几根??每层是否要安装总盒,谁能过我一个布线图。谢谢了!!有的话可以发我信箱 zhangli55cen@163.com

回帖成功

经验值 +10