今天去看一台,风冷冷水机组,用的是螺杆压缩机,电流在100A左右,其中共两台外机,一台正常,一台低油位报警,不正常参数为,冷冻水入口:11.8,出水:8.2,压缩机满载,低压0.5Mpa,高压1.8mpa,R407,现在北京环温30左右,排气温度56度,另一台正常,高低压都高于此机器,排气在80度左右,此外,有问题这台,冷凝器出口有视液镜有像牛奶式的沫状(看不出泡,可能太多太密了)
请问
1,视液镜显示是不是缺液,可是看不出泡,是不是别的问题
2,两台设备高低压差不多,好的那台稍高点(均高0.1Mpa)左右,为什么排气差那么多
3,螺杆机回油原理是什么,和排气温度有关吗(无油分)
4,此为单冷机子,在热力膨胀阀前接了一段管到回气管(绕过蒸发器)这段管上有一电磁阀和一热力膨胀阀,这是干什么用的,

小弟接触大多涡旋机组,没接触过这类设备,请大家帮助,急

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • shaynewardy
    shaynewardy 沙发
    虽然是坐空调和电的,不过看了制冷这一贴,很精彩,有学习到了一台设备的一丁点,有待继续。谢谢各位前辈老师高手。。。。
    2011-07-18 17:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • jiuqushang
    jiuqushang 板凳
    想问下您说的干式机组跟满液式机组是根据机组所用何种蒸发器来区分的么?
    2011-07-15 21:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家快来看看

Temperature (℃) → Pressure (MPa)-50 → 0.06453-49 → 0.067919-48 → 0.071448-47 → 0.075121-46 → 0.078943-45 → 0.082917-44 → 0.087049-43 → 0.091341-42 → 0.0958-41 → 0.10043-40 → 0.10523-39 → 0.11021