土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿在改了一次相序后,工作不正常

无功补偿在改了一次相序后,工作不正常

发布于:2006-05-25 18:09:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂在低压一次线路改造后,将原相序接反(原ABC,现在是CBA)。
在相序反接后,原低压无功补偿工作不正常。
在基本没有负荷20A左右的时候,补偿电容都全部投入。
哪位知道怎么了?谢谢。

低压补偿,取低压总路的电流信号。取样的互感器接在边相,即原取A相电流,现在相序反了取C相电流。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jinli108
    jinli108 沙发
    谢谢大家帮忙。

    最后还是把相序改过来后,恢复正常。
    2006-06-03 23:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • qq351806066@co163
    没见过。不过你把检测线对掉就OK了。
    2006-06-01 14:13:01

    回复 举报
    赞同0