土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ VV224X400电缆载流量?

VV224X400电缆载流量?

发布于:2006-05-25 18:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我没有国标的电缆载流量,查不到VV224X400电缆载流量,也查不出VV4X240电缆穿管敷设在墙内及明敷设穿管的载流量.
另外,上述电缆穿多大的管?
先谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    400的只有单芯大概500A
    2006-05-26 18:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • dllensong
    dllensong 板凳
    上海市工程建设规范 低压用户电气装置规范 DGJ08-100-2003-J10247-2003 VV224*240铜芯电缆空气中敷设 404A,埋地敷设305A。
    2006-05-26 16:12:26

    回复 举报
    赞同0