土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头与梁的距离应为多少呢?

喷头与梁的距离应为多少呢?

发布于:2003-04-16 09:49:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《自喷》上7.1.3中有规定说除了吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型,下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm.
问题2。如果不是顶板而是空间网架结构有不小于75mm,和不大于150mm的限制吗( 用快速响应早期抑制喷头)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zdd4117
    zdd4117 沙发
    应当设置在顶板的下面,网架不能作为规范实用的条列
    2003-04-18 09:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • caifeilong
    caifeilong 板凳
    我不明白你的问题,网架难道不是承托屋面板的吗?为什么要把喷头布置在网架下而不布置在顶板下?
    另外集热板本身是一个奇怪的装置,好象从来也没有火灾实验证实所谓集热板的有效性。通常只有在布置货架间喷头时设置类似的挡板,用来使货架间喷头免受高处喷头出水的影响。
    2003-04-17 23:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当自喷流量为90时稳压装置怎么选?

当自喷流量为90L/s时,地下泵房内设置稳压装置。请问稳压泵流量?罐调节容积?快速响应早期抑制喷头的最不利点出水为7.45L/s

回帖成功

经验值 +10