土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 当自喷流量为90时稳压装置怎么选?

当自喷流量为90时稳压装置怎么选?

发布于:2003-04-16 00:23:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当自喷流量为90L/s时,地下泵房内设置稳压装置。请问稳压泵流量?罐调节容积?
快速响应早期抑制喷头的最不利点出水为7.45L/s
  • 消
    沙发
    我搜索了以前的很多帖子,可是没有一致的意见啊?!
    而且这属于特殊的例子,总不能又什么1L/s或5L/s那么定吧!
    我还看了姜文源的《稳压泵的流量确定》文章:
    1、“消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;”
    2、无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。
    3、一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。

    有高见吗?
    2003-04-16 00:31:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

埋地的管道怎样找到漏点

我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教