埋地的管道怎样找到漏点

发布于:2003-04-15 21:35:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zwjsl126
    zwjsl126 沙发
    可靠滤分段试压,一步步关掉阀门,一般可查个大概,除非设计施工时没按规范设置阀门
    2007-10-10 16:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    呵呵,可以有听漏的设备的我用过一次,一定要半夜出动的,你们这个施工单位交给你们的时候没有施压的?
    2007-10-05 18:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多