土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 埋地的管道怎样找到漏点

埋地的管道怎样找到漏点

发布于:2003-04-15 21:35:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zwjsl126
    zwjsl126 沙发
    可靠滤分段试压,一步步关掉阀门,一般可查个大概,除非设计施工时没按规范设置阀门
    2007-10-10 16:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    呵呵,可以有听漏的设备的我用过一次,一定要半夜出动的,你们这个施工单位交给你们的时候没有施压的?
    2007-10-05 18:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下垂式喷头与不到顶隔墙垂直距离?

根据7.2.4条,下垂式喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大与....垂直距离的2倍.而在条文说明中表12中,当a>750mm时,最小垂直距离b=450mm.我是否可以认为当喷头距不到顶隔墙垂直距离>450mm时,则喷头与不到顶隔墙水平距离可不受限制.

回帖成功

经验值 +10