0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
求助,规范上称加压送风机压头应考虑余压值的问题摘录规范:8.3.7* 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。想问一下,上面所说的余压,比如说仅对前室及合用前室加压送风系统而言,风口需每层设一个,余压值应为25至30PA。假如现有一幢30层的住宅楼,最不利管段阻力为500PA的话,那么现在的总阻力应该是500+25?还是500+30*25?即每层都要加上25PA。请大家发表意见。谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tth568429
沙发
如果是防烟楼梯间 ,那门就肯定是能自动关闭的的门,要不就不符合设计规范了。
2006-05-26 21:12:26
赞同0
-
zhangxin135
板凳
首先,你要弄清楚你住的那栋楼的楼梯间是不是防烟楼梯间
2006-05-26 12:32:26
赞同0
加载更多回复 举报
如果是,那就是门有问题
回复 举报