土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 发生火灾时如何保证前室与楼梯间的门保持关闭状态

发生火灾时如何保证前室与楼梯间的门保持关闭状态

发布于:2006-05-25 17:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家都知道在前室设加压送风的目的是为了保持前室正压,防止发生火灾时烟气入侵。如果楼梯间具有自然排烟条件,即对前室设加压送风的话,那么发生火灾时如果火灾层前室与楼梯间之间的门不能保持关闭的话(因为发生火灾时人员有可能不乘坐电梯,而是选择走楼梯,则必然会打开前室与楼梯间之间的门,打开后门又不会自动关闭),即便是加压送风,那么风也会向楼梯间跑去,这样岂不是起不到加压的作用了。烟气也可能会跟着窜入楼梯间走道。
这该怎么办呢?请大家说说看。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tth568429
    tth568429 沙发
    如果是防烟楼梯间 ,那门就肯定是能自动关闭的的门,要不就不符合设计规范了。

    2006-05-26 21:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    首先,你要弄清楚你住的那栋楼的楼梯间是不是防烟楼梯间
    如果是,那就是门有问题
    2006-05-26 12:32:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,规范上称加压送风机压头应考虑余压值的问题

摘录规范:8.3.7* 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。想问一下,上面所说的余压,比如说仅对前室及合用前室加压送风系统而言,风口需每层设一个,余压值应为25至30PA。假如现有一幢30层的住宅楼,最不利管段阻力为500PA的话,那么现在的总阻力应该是500+25?还是500+30*25?即每层都要加上25PA。请大家发表意见。谢谢。

回帖成功

经验值 +10