土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教有关消防设计的几个问题

请教有关消防设计的几个问题

发布于:2006-05-25 16:46:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消防水池在什么情况下按火灾延续时间考虑储存室外消防用水?
2、怎么样快速估算消防水泵的扬程?
3、采用K=115的快速反应喷头时,管径还是按规范估算吗?
4、纸张加工车间要不要设置喷淋(单层厂房)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    楼上朋友讲的问题的关键应该在于,低规规定,只要设了消防水池,就必须室外室内一起存,而高规的情况可以只存室内的。
    2006-05-26 11:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • hnzhh
    hnzhh 板凳
    1、《低规》8.3.4规定,消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求;
    《高规》7.3.3规定,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水和室外消防用水不足部分之和的要求。
    这两个规范有矛盾,低规比高规要严格,不合理。有时做一些小仓库或者厂房时,例如就二、三千平方,设一个500立方的大水池,业主觉得是在浪费钱。这种建筑得室内消防用水就10L/S,是否可以这样考虑,室外灭火用水由救火车直接拉来就够了?而不必考虑把室外消防用水量储存在消防水池中?
    2006-05-26 10:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋改造水池怎么办?(急!!!)

我现在做一个自动喷淋改造工程,原来没有自动喷淋系统现在需要设。他周围没有空地,有一个地下室,请问怎么样能满足水池的需要呢是在原有地下室中再建水池还是无负压,还有什么好的方法呢????

回帖成功

经验值 +10