正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
我现在做一个自动喷淋改造工程,原来没有自动喷淋系统现在需要设。他周围没有空地,有一个地下室,请问怎么样能满足水池的需要呢是在原有地下室中再建水池还是无负压,还有什么好的方法呢????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
《高规》7.3.3规定,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水和室外消防用水不足部分之和的要求。
这两个规范有矛盾,低规比高规要严格,不合理。有时做一些小仓库或者厂房时,例如就二、三千平方,设一个500立方的大水池,业主觉得是在浪费钱。这种建筑得室内消防用水就10L/S,是否可以这样考虑,室外灭火用水由救火车直接拉来就够了?而不必考虑把室外消防用水量储存在消防水池中?
回复 举报