一高层民用建筑,连有地下停车库.
若停车库按中危二级,地上建筑按中危一级设计可以吗?
还是全都要按高的标准,即中危二级设计呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydh1981
    ydh1981 沙发

    同意
    经常会有这样的问题,就是如楼上这样解释
    2006-05-25 17:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    我认为可以按车库中危二级,地上建筑按中危一级设计,但消防水泵流量及消防水池的容积要按流量大的计算。