土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题?

第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题?

发布于:2011-07-10 11:26:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题?
似乎是比较新手的问题..请前辈赐教
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    水泵吸空(可能气蚀),系统流量不足,末端设备和主机都会有小流量大温差的情况。
    时间运行过长的话,水泵会有问题。

    应该继续补水(点动水泵,检查排气阀,确保补水正常进行)
    2011-07-10 18:50:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 821 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排气阀反而吸气问题

调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点.另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`