土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】发电机带的负荷发生单相接地能否继续运行?

【求助】发电机带的负荷发生单相接地能否继续运行?

发布于:2011-07-10 08:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果发电机对地绝缘良好,所带的负荷发生单相接地,这样的情况能否像10KV系统那样继续运行??
大家来谈谈看法。
本人认为可以运行,因为前提已经很清楚,发电机的绝缘对地良好,这样发生单相接地等于互感器2次侧的单点接地一样。只是接地相对地电压是0,N线对地电压是220V,其他2单相对地由原来的220增加到380V。一般设备对地绝缘应该能承受。
不知大家意见如何???

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 沙发

    有道理,但是发电机出去的哪3根线接地的概率不大,一般很短,就上双电源切换柜了。要是平时变压器供电时相线接地了,哪已经是严重故障了。正好在发电时出现相线接地吗,这样的概率有多大呢?为了能一相接地运行,是不是还要把变压器出口万能断路器改成4极的啊,PEN线也得解开啊。
    2012-03-09 21:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • hellohey
    hellohey 板凳
    受教了
    2012-03-09 17:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个图总电缆改多大?

我朋友的一个图,上面的8路负荷是实际负荷的总和,没有经过同期系数的计算。这8个分路到配电箱后再分成60A的开关若干回路再分配到末端开关。就是说后面还有一级开关。负荷包括空调照明。其中空调总和是442KW,照明和其他是206KW让我给他看看要多大的总电缆。我觉得2根185的差不多了。

回帖成功

经验值 +10