土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个图总电缆改多大?

这个图总电缆改多大?

发布于:2011-07-10 06:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我朋友的一个图,上面的8路负荷是实际负荷的总和,没有经过同期系数的计算。这8个分路到配电箱后再分成60A的开关若干回路再分配到末端开关。就是说后面还有一级开关。
负荷包括空调照明。其中空调总和是442KW,照明和其他是206KW
让我给他看看要多大的总电缆。我觉得2根185的差不多了。 负荷图.JPG

负荷图.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qian68747
    qian68747 沙发
    是啊,空调照明混用,地方还不小1.2W平方。
    也没有个配电所,这个配电给是个非标柜,上面一把800的3P断路器,分了8个回路,这个房间不足3平方。里面电线乱的要命。现在临时使用已经270A,用的是240的电缆已经有点温度了。柜上就4个表,3个电流1个电压。还好有个电度表。我根据实时功率和用电量核算出功率因数在0.8.这样可以让他进行计算有个功率因数的依据。
    后建议再加一根240的电缆,使用2根并联使用。
    他们是装饰公司,以前做家装的,他们说以前接触的线没有超过16的。现在公司做了个体验馆,就是把各种建材象家庭一样装修好,让顾客来参观,客人看中颜色或式样就可以现场定材料和装饰布局。
    起先都没有注意用电量和负荷计算,就知道把一个个分路的电缆接到总箱。结果前阶段一根185的电缆已经烧掉了,换上的是240的电缆,感觉又发热,所以来问我。
    装饰公司重外观轻内在,我当场就说那个总箱将来存在很大的隐患,房间宽度就只能够配电箱开门,维修作业只能一个人进行,开关布置太密。导致负荷大时容易发热,配电间又没有散热装置。
    看了真让人后怕。
    2011-07-11 21:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • venconcj
    venconcj 板凳
    你朋友这个图在瞎搞
    2011-07-11 20:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计量改装,两漏电保护器(带试验按钮的那种)不能同时合上。

一户主原有两计量表,现在更换改户计量。新装的两表各带漏电保护器不能同时合上,是怎么回事?两表进出线还是按原先接上的。

回帖成功

经验值 +10