如何设置旁通管
如何设置旁通管
某工程水系统,高层,两管制空调系统,风机盘管末端用电动调节阀,
但风冷热泵置于屋顶,水泵为避免噪声,置于地下室。
如何设置旁通管,是否如设,必须有四个立管?
如果不设,如何卸载?
发布于
2011-07-10 00:00:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
snail_yin
1.高层建筑采用风冷热泵机组,为什么呢?
2.将风冷热泵机组和水泵分开设置,本身就不是很合理,水泵放置在屋面,震动处理现在不是什么难题。
3.如果上述条件都是肯定的,那就设置4根立管吧,压差旁通还是必须的。