土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何设置旁通管
某工程水系统,高层,两管制空调系统,风机盘管末端用电动调节阀,
但风冷热泵置于屋顶,水泵为避免噪声,置于地下室。
如何设置旁通管,是否如设,必须有四个立管?
如果不设,如何卸载?

全部回答(1 )

  • snail_yin
    1.高层建筑采用风冷热泵机组,为什么呢?
    2.将风冷热泵机组和水泵分开设置,本身就不是很合理,水泵放置在屋面,震动处理现在不是什么难题。
    3.如果上述条件都是肯定的,那就设置4根立管吧,压差旁通还是必须的。
    2011-07-11 10:12:11 来自 PC 评论 举报