土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀和喷淋泄水管的问题

湿式报警阀和喷淋泄水管的问题

发布于:2006-05-24 22:52:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有几个有关湿式报警阀和喷淋泄水管的问题一直搞不清楚。想请教各位一下。
1。 湿式报警阀是否一定要排水。
2。 湿式报警阀能否放置在管井里面。还是一定要放在泵房里面。
3。 如果湿式报警阀能放在管井里,放湿式报警阀的管井是否一定要排水,排水能否接到喷淋的泄水管里面。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • micozhou
    micozhou 沙发
    回答你的问题:
    1.一定要排水。
    2.可以布置在管道井内,但这样不便与管理和维护,甚至如果水力警铃也安装在里面的话,声音都听不到。还是尽量安装在消防泵房内。
    3.如果一定要装在管井内,必须设专用排水管,直接接至报警筏试验排水管(有压力,流量大,流速快,不宜排到地漏)
    2006-05-25 11:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    喷淋的试水排水管子很大的哦~
    2006-05-25 10:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房水消防:水喷雾+喷淋???

敢问各位,设计锅炉房水喷雾系统时喷头距离锅炉的距离定为多少为合适?规范上只涉及到一个0.7m,但只是针对甲乙丙类液体的储藏罐,锅炉套用此值好像不大合适,不知各位在设计时如何处理这个问题的,敬请赐教。喷水强度为20L/min.m2(灭火),但按照现行高规,锅炉房可以不做水喷雾系统而改用一般的喷淋系统,现拟采用喷淋加6L/min.m2(防护冷却)喷水强度水喷雾不知可否?如此设计主要是因为锅炉太大(123m2),按照灭火设计则设计流量大于喷淋泵设计流量,所以采用水喷雾冷却,采用喷淋灭火。请各位不吝指教!!!!

回帖成功

经验值 +10