土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锅炉房水消防:水喷雾+喷淋???

锅炉房水消防:水喷雾+喷淋???

发布于:2006-05-24 22:06:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
敢问各位,设计锅炉房水喷雾系统时喷头距离锅炉的距离定为多少为合适?规范上只涉及到一个0.7m,但只是针对甲乙丙类液体的储藏罐,锅炉套用此值好像不大合适,不知各位在设计时如何处理这个问题的,敬请赐教。喷水强度为20L/min.m2(灭火),但按照现行高规,锅炉房可以不做水喷雾系统而改用一般的喷淋系统,现拟采用喷淋加6L/min.m2(防护冷却)喷水强度水喷雾不知可否?如此设计主要是因为锅炉太大(123m2),按照灭火设计则设计流量大于喷淋泵设计流量,所以采用水喷雾冷却,采用喷淋灭火。请各位不吝指教!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangtj_123
    huangtj_123 沙发

    本懂建筑内本身就设有喷淋系统,只要加一套信号蝶阀和水流指示器即可。锅炉不是发电机,没有带电之说,另按照技术措施,可以按照10l/min.m2来设计。
    2006-05-25 11:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • xiedong5486
    xiedong5486 板凳
    距离主要和设备要求的带电距离有关,除了这点,就是考虑喷头的布置了,距离约远,需要的喷头越少,但响应的喷头流量需要加大,建议你按照水喷雾的20l/s考虑灭火,任何设备采用两套灭火系统都是不合适的,而且报警系统需要设计两套,根据规范在水喷雾雨淋阀组前应该分开
    2006-05-25 08:56:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业设计中,求教!

我正在做消防毕业设计,我做的是一座高层民用建筑,高度69.7m,它的设计方案说明上说,室外环管上设四只室外消火栓,每个消火栓水量按15L/S设计。高规上说高度大于50m的室外消火栓用水量为30,我用公式计算n=30/15=2,只有两个,我不明白?,另外,为什么有的手册上的室外消火栓的数量还要加上水泵接合器的数量,而有的就不加,这是为什么,到底哪个对啊?n=(室外消防用水量/室外消火栓用水量10~15L/S)+水泵接合器数量,水泵接合器数量=室内消火栓用水量/水泵接合器供水量10~15L/S,我用上面的两个公式计算,水泵接合器数量为40/(10~15)=3~4个,这样算出来的室外消火栓数量是5到6个,也不是4个,到底该怎么办啊?

回帖成功

经验值 +10