土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 毕业设计中,求教!

毕业设计中,求教!

发布于:2006-05-24 20:43:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我正在做消防毕业设计,我做的是一座高层民用建筑,高度69.7m,它的设计方案说明上说,室外环管上设四只室外消火栓,每个消火栓水量按15L/S设计。高规上说高度大于50m的室外消火栓用水量为30,我用公式计算n=30/15=2,只有两个,我不明白?,另外,为什么有的手册上的室外消火栓的数量还要加上水泵接合器的数量,而有的就不加,这是为什么,到底哪个对啊?n=(室外消防用水量/室外消火栓用水量10~15L/S)+水泵接合器数量,水泵接合器数量=室内消火栓用水量/水泵接合器供水量10~15L/S,我用上面的两个公式计算,水泵接合器数量为40/(10~15)=3~4个,这样算出来的室外消火栓数量是5到6个,也不是4个,到底该怎么办啊?
高手一定帮忙啊!谢谢先了!!!!
  • zhengjun1983
    zhengjun1983 沙发
    在设计的时候我也遇到这样的问题,其实室外消火栓的数量是根据室外用水量而定的,室外消火栓的流量为10-15l/s,用室外的消防水量除一下就可以了,但是有时候得到的结果是消火栓只有几个,明显的不能满足室外消防时的要求,这个时候就要根据消火栓的设计间距不能超过120m和在建筑物的四周都要设置消火栓的要求来综合考虑了.
    2006-05-27 18:52:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小开间铺面怎么设置消火栓?

18层住宅,底层小开间铺面怎么设置消火栓?由于外墙柱子只有400,其余全是玻璃门,所以不好设在外墙上,如果设在铺面内,是每个铺面设置两个消火栓呢还是按25米设置呢?有减压稳压型的双阀双出口消火栓吗?(我看图籍上没有),消防电梯前室的消火栓没什么位置可放,可以暗敷在墙内吗?该墙的另一面就是住宅的客厅,厨房等.

回帖成功

经验值 +10