土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助水流量问题!
有一个空调系统,冷却水设计流量为75方每小时,冷冻水设计流量为36方每小时,冷却水泵扬程103米,冷冻水泵扬程150米(主机和末端有250米高差,主机在上水平)。现在开机运行,冷却水流量只有16方每小时,比设计流量少了很多,冷却水循环管路上有两个散热装置(换热器),请问这是什么原因?是水泵能力不够吗?还是换热器阻力太大?有哪个经验丰富的给我解答下,非常感谢了!

全部回答(4 )

  • lupeiyu007
    最后提醒一下注意的事情:
    串联是扬程叠加,并联是流量叠加。但是,无论串联还是并联,两台水泵运行的总流量和总扬程都会比单台运行的时候的流量和扬程要大。具体为什么可以用水泵特性曲线和管路特性曲线交点变化来分析。结论如下:
    串联两台150m扬程水泵运行时的总流量=串联单台150m扬程水泵运行时的分扬程*2 <单台150m扬程水泵运行时的流量的两倍。
    串联两台150m扬程水泵运行时的总扬程>单台150m扬程水泵运行时的扬程。
    并联两台150m扬程水泵运行时的总扬程=并联单台150m扬程水泵运行时的分流量*2 <单台150m扬程水泵运行时的扬程的两倍。
    并联两台150m扬程水泵运行时的总流量>单台150m扬程水泵运行时的流量的。
    2011-07-08 16:02:08 来自 PC 评论 举报
  • lupeiyu007
    学术上认为:水泵的 扬程—流量 特性曲线(一般随着流量的增大,扬程呈现降低趋势)和管路的 阻力—流量 特性曲线(一般随着流量的增大,扬程呈现升高趋势)会有一个交点,这个焦点就是我们水泵的工作工况点,一般水泵会提供额定的扬程和额定的流量,当然,在外部管路特性改变的时候,水泵的工作工况会发生改变。例如:管路阀门关小,导致管路流动阻力增大,水泵为了克服更大的流动阻力,只能降低流量。
    2011-07-08 15:50:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10