土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 能否采用三台变压器对同一大设备供电?

能否采用三台变压器对同一大设备供电?

发布于:2011-07-08 11:09:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有一高频炉,电流大约3500A,甲方要三台1000KVA变压器供电,不肯采用两台2000KVA变压器供电,不知哪位高人有何办法,该如何供电,请大家提点建议,救急啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zy434200
    zy434200 沙发
    3500A?那岂不是有2000kW…………什么低压设备会这么凶残?
    2011-07-08 22:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3台1MVA的变压器,还不如用二台1.6MVA的?用2台2MVA的说法欠妥。

    3500A是0.4KV电压的?如是,1600的电流有2310A,可用2400A断路器,50KA极限分断能力变可以。用2000的电流有2887A,断路器用3000A的还有点紧张,极限分断能力需要60KA以上(75KA)了。

    3台1000的,需要1600A断路器5台(3进线2母联),1600的只要3台2400A断路器可以了。
    2011-07-08 16:37:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器·电动机·发电机维修及计算

图纸简介: 建筑电气安装工程基本知识读本 附件名:2011781310087221368.zip 文件大小:8100K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10