图纸简介: 建筑电气安装工程基本知识读本 附件名:2011781310087221368.zip 文件大小:8100K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
3500A是0.4KV电压的?如是,1600的电流有2310A,可用2400A断路器,50KA极限分断能力变可以。用2000的电流有2887A,断路器用3000A的还有点紧张,极限分断能力需要60KA以上(75KA)了。
3台1000的,需要1600A断路器5台(3进线2母联),1600的只要3台2400A断路器可以了。