土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教个高压断路器问题(急死我了)

请教个高压断路器问题(急死我了)

发布于:2006-05-24 18:17:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在图纸上看的,高压断路器采用VS1-12/630-31.5,但是进线采用YJV3*95
后面到变压器也是采用VS1-12/630-31.5,出线YJV3*50
630A的断路器怎么能用这么小的电缆?难道高压和低压不同?
难道断路器仅仅是630规格,具体电流还能调节?还是高压仅仅考虑短路保护?
我没做过,明天出图,大家帮帮我啊

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • linwenxiang001
    2009-03-11 11:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • xintian-1970
    xintian-1970 板凳
    630A以下的高压真空断路器我还真没见过,是不是最小的不敢说,但是用线大小和真空断路器的额定容量大小有必然的联系,他们之间的联系在于整定值,只要整定值小于线的最大载荷能力并小于开关的额定值那么这个系统就是安全的。
    2009-03-10 10:34:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的选用

家庭供电 断路器的额定短路通断能力大于等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。这句话什么情况下,适用?额定短路通断能力 指的是什么?可能出现的最大短路电流 怎么计算呢?断路器的选用,实际中考虑什么?谢谢!

回帖成功