土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 很好的空调通风工程施工技术措施和施工方案

很好的空调通风工程施工技术措施和施工方案

发布于:2006-05-24 10:15:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
上传一篇空调通风工程施工技术措施和施工方案,希望对大家有所帮助

1148436929071.gif

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • junyuanchuntian
    学习了,先下了看看!!!
    2009-08-17 07:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • huaxi88888
    huaxi88888 板凳
    楼主幸苦了!
    缺少点东西,能不能补上啊?
    二、质量要求
    送、排风,防排烟,除尘系统
    1、主控项目
    (1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
    (2)风管安装必须符合下列规定:
    1)风管内严禁其他管线穿越;
    2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;
    3)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
    (3)输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。
    (4)风管部件安装必须符合下列规定:
    1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;
    2)斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入;
    3)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。
    4)?????????
    (5)防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
    (6)手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。
    (7)风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
    1)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
    2)矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
    低压系统风管 QL≤0.1056P0.65
    中压系统风管 QM≤0.0352P0.65
    高压系统风管 QH≤0.0117 P0.65
    式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h•m2)];
    P——指风管系统的工作压力(Pa)。
    3)低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
    4)砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;
    5)排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。
    6)??????????
    7)?????????
    (8)风管系统的严密性检验,应符合下列规定:
    低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应再加倍抽检,直至全数合格。
    谢谢楼主了
    2009-05-30 17:01:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上传<<空调工程设计实例集>>

空调工程设计实例集

回帖成功

经验值 +10