土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 用压力作出诊断

用压力作出诊断

发布于:2006-05-24 02:22:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
小型空调机的制冷循环中,可能出现的最主要的故障如下:
 空调机运转但很快就停机了
 空调机因制冷不足而周期变短
 空调机因制冷不足而持续运转
当然,在电气线路中还可能出现很多其他的故障,但他们都会在各自型号系列的维修手册或技术指南中描述到。因此本诊断中将详细介绍与制冷循环相关的故障的发生原因。

空调机运转但制冷状况不佳的情况主要有三种:
1. 排出压力过高
2. 吸入压力过低
3. 吸入压力过高
有时候这样的故障可以用压力诊断出来,如下所述:
 排出压力过高
1) 冷凝器便变脏或局部堵塞
反应:机器运转后很快停机;压缩机过负荷;机组持续运转但制冷不足
措施:清洗冷凝器或祛除堵塞物
2) 制冷剂循环中混入空气或不冷凝的气体
反应:机组持续运转但制冷不足
措施:放出冷媒后重新定量充填冷媒
3) 制冷剂填充过量
反应:运转后很快停机;压缩机过负荷;吸入压力过高;压缩机噪音问题
措施:改变制冷机充填量
4) 冷凝介质不足(空气或水分的混入)
反应:排出压力过高
措施:更换压缩机
5) 冷凝介质温度过高
反应:排出压力过高
措施:祛除空气或水道内的障碍物
6) 冷凝空气循环变短路
反应:排出压力过高;机组持续运转但制冷不足
措施:祛除风道内的障碍物

 吸入压力过低
1) 蒸发器盘管的风量或热负荷不足
反应:吸入压力过低;机组持续运转但制冷不足(表面现象为:空气过滤器变脏;蒸发器盘管变脏;通过蒸发器盘管的风量不足)
措施:清洗或更换空气过滤器;清洗水盘;检查风扇
2) 制冷剂流动受阻(液管)
反应:机组运转后很快就停机;吸入压力过低;机组持续运转但制冷不足
措施:将堵塞部分更换
3) 制冷剂不足
反应:机组运转后很快就停机;压缩机过负荷;排出压力过低;吸入压力过低;机组持续运转但制冷不足
措施:制冷剂短缺,需要检漏
4) 毛细管或膨胀阀故障
反应:机组运转后很快就停机;吸入压力过低
措施:膨胀阀或毛细管完全闭塞时或者膨胀阀执行元件发生泄漏时,更换膨胀阀

 吸入压力过高
1) 负荷情况过重
反应:吸入压力过高;机组持续运转但制冷不足
措施:检查热负荷
2) 使用机组规格太小
反应:机组持续运转但制冷或制热效果不良;机组不匹配导致机组运转不久后就停机;压缩机因为过负荷而循环周期变短(有时压缩机还会高频运转);
措施:检查热负荷
3) 低过热度调节
4) 膨胀阀调节不当
5) 感温包安装错误
反应:吸入压力过高
措施:修理感温包
6) 压缩机不能有效工作
反应:排出压力过低;吸入压力过高,机组持续运转但制冷不足(表现为:压缩机不能有效工作)
措施:更换膨胀阀

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外资空调反常活跃 图谋高端救市突围

以松下、LG、三洋为代表的外资空调军团突然一反低调沉寂的常态,纷纷力推新品,转型高端,以空前活跃的姿态成为清冷年度中一支最为惹眼的生力军。 有关专家认为:“想在国内市场的整合洗牌期中找寻突围契机,挽回颓势局面,是外资企业目前持有的普遍心态。而其全面抢夺高端领域,以最新技术领跑市场的策略,则将为两三年后外资空调的爆发上量埋下伏笔。” 4月13日,继全球同步上市自动清洁滤网机器人空调不久,松下空调又高调推出可支持“泛网智控”远程遥控功能的全线新品。而在此之前,卷土重来的LG空调刚刚一次性发布6大系列空调新品,旗帜鲜明地提出由“本土化”战略向“一等战略”转型,全面杜绝特价产品投放。进入中国十多年却一直处于边缘品牌的三洋空调,亦一气推出20多个新品。而大金、三菱等几乎从不进行任何宣传的企业,也同样先后加入此轮战役。

回帖成功

经验值 +10