土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机问题求助

电机问题求助

发布于:2011-07-05 22:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今有一电机3.8KW.、380V,额定电流7.9A,角接、所带负载为真空泵。主回路是微断(20A、C型脱扣曲线)+接触器(DSL17)+热继电器(整定为8.7A)。从起动到建立真空至预定值时电机都处于正常运行状态(此时电流为7A,电机温度正常,声音正常)。但两分钟后电机三相电流突然变化(A相14.3A、B相14.2A、C相为0)。电机声音未变化。过后热继动作跳闸。后来甩开所带机械作空载试验:三相电流平衡、2A。运行半小时也未见电流波动,温度也不高。机械部分也没卡阻现象,后装回机械再试也一样,后来测三相直流电阻为4.11欧,4.10欧和5.35欧。显然是直阻不平行了。问题是:(1)直阻不平行应在空载试验和运行中都可从电流中应反映出来的,但为什么都显示3相电流平行且电机温度不高?(2)为什么有两相电流升高而另一相为0?(接地系统是TN-S。电机对地绝缘3兆欧)
  • xdetect
    xdetect 沙发
    (2)为什么有两相电流升高而另一相为0?
    因为你的电机是角型接线, A、B相的电流就是一相绕组通入380V电压的结果。
    而C相无电流,应是从电源到电机C相接线柱、及电机内部C相角接点有接触不良受热开路的问题。
    2011-07-06 15:54:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双速风机 接触器及导线的选择

一般双速风机的低速接触器按低速电流选,高速接触器按高速选,双星型接触器按高速的一半选(0.5Ir2)。《工业与民用配电设计手册》3版P659页,为什么是0.5Ir2?这样的话双星型接触器与电机接线端子间导线岂不是选高速主进线导线截面的一半就够了,盼望群主和高手指点[ 本帖最后由 huangod 于 2011-7-5 22:13 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10