紧急求助:办公区多联机系统的更改方案

发布于:2011-07-05 13:25:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位同行大家好:办公区空调的多联机系统已经施工完成,办公区装修也已经完成,办公区已经投入使用。
现在有一个问题,我们办公区面积是300平方,选的美的的小多联机方案,三台外机是120,160,120的,也就是说负荷明显是偏低的,在热的时候办公区明显感觉热,不舒适。
我想问一下,现在还有什么好的修改方法嘛?
如果外机功率变大是否可行?(装修完成,吊顶内线管,铜管等各种管道如果管径更改会很麻烦)
谢谢大家了

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fuxuefei444126
    加一台5匹天花机
    2011-08-06 23:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • asdfg12398
    asdfg12398 板凳
    可以!室外机加一台160的,两台160的串联,2台120的串联,设计供回水温度增大一倍(尽量往高走,降低蒸发温度的话对COP影响大点)流量不变的情况下,提高温差,可以解决设计负荷不够的问题。
    但是这样风机盘管需要加大风量,对气流组织有点影响
    我感觉你们热的话应该不会在意气流组织的吧?
    2011-07-22 10:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多